Re:データのログタイミングに関して
 T.Shimazaki WEB  - 17/7/22(土) 21:53 -
短気者さま

ログの取得タイミングですが、とりあえず 100ms 程度の
早めの周期で取得してみて、実際にはどれだけのタイミングで
データが送られてくるかテストしています。

マルチメーターによってその周期は様々で、100ms 単位で
きっちり受信できるものもあれば、数秒かかるものもあります。
OWON B35 の場合は 500 〜 600ms 程度となっています。

無駄に速いタイミングで受信処理してもパソコンの負荷が
増えるだけですので、マルチメーターに合わせて最小周期を
決定しています。

変位点でログ記録する件につきましては、
今後のバージョンアップの参考にさせて頂きます。