YAGI
- 25/10/30(木) 0:35 -
T.Shimazaki様
大変有用な情報ありがとうございます。
不具合の症状について正しくお伝えできておらず失礼しました。
「Set up E-mail」での設定とテストメール送信は問題なく動作しております。
不具合症状としましてはBeep Optionsの「Min threshold value」とその下の「When the measurement is smaller than the threshold」の両方にチェックを入れてから「E-mail notification」にチェックを入れて「OK」ボタンで設定を完了しても設定が反映されないという症状です。
元の設定画面に戻ると「When the measurement is smaller than the threshold」と「E-mail notification」はチェックが外れている状態になります。
ちなみに「Max」の方にチェックを入れてメール通知を有効にしてOKボタンで設定画面を閉じた場合は、元の設定画面に戻っても「E-mail notification」のチェックは外れません。また閾値でのメール通知も正常に動作します。
ただし、「Max」と「Min」の両方にチェック入れてOKボタンで閉じてから、元の設定画面に戻ると「E-mail notification」のチェックが外れた状態になり、閾値でのメール通知はされないため、設定が反映されないようです。
(今回はDC12Vバッテリーの電圧が下がってきた場合に警告するためのメール通知設定なので「Min」だけ設定しようとしてます)
再現性のある不具合なのか確認するため、別PCにTsDMMViewerをインストールして試しましたが、そちらでは全く問題なく動作したため、バージョンアップすれば解消するかと思いバージョンアップしましたが解決しなかったため今回質問させていただいた次第です。
ご教示いただいたレジストリと起動オプションの件については監視用のPCが遠隔地にあるため、後日改めて検証させていただきます。
追伸;
既にご存知かも知れませんが、最新のVer.19.6.0にてBeep Optionsのvalueのところの単位が勝手に「p」が選択されてしまう不具合があるようです。念のためご報告させていただきます。
<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 @130js83.omn.ne.jp>
T.Shimazaki
- 25/10/30(木) 6:56 -
YAGI さま
ご指摘いただいた不具合は、他からも問い合わせが来ており、既に修正済みです。
次のバージョン(Ver.19.7.0 = 2025年11月1日予定)で問題無く設定が保存できると思いますので、試してみてください。
以上、よろしくお願いいたします。